Merci à tous pour vos réponses.
Pierre-Yves, je profite de ta connaissance du matériau et du métier pour te poser les bonnes questions.
Apparemment, on a deux risques principaux à prendre en compte pour ce projet :
1) la dilatation relative des deux matériaux : chêne en construction aboutée d'un côté, matériau de synthèse de l'autre (80% quartz - 20% résine acrylique)
d'un point de vue dilatation thermique,
- pour l'évier (en considérant 100% quartz), elle est quasi nulle : 0,5.10-6 /K
Pour le bois, c'est également très faible :
- dans le sens axial : 5.10-6 /K
- dans le sens radial et tangentiel : 50.10-6 /K
à titre de comparaison l'acier est à 12.10-6 /K
d'après
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/bat ... 20Bois.pdf : Il en résulte, en général, que les effets des variations de température ne sont pas pris en compte dans les calculs statiques des ouvrages en bois : une élévation de température induit des dilatations thermiques mais elles sont en partie compensées par une baisse de taux d’humidité qui se traduit par une rétractabilité accrue.
Pour notre plan de travail versus évier, la variation de longueur relative due à la dilatation thermique entre 15°C (cas absence dans la maison) et 40°C (cas baie vitrée en plein soleil) est
- en longueur 963mm * (5.10-6 - 0,5.10-6) * (40°C - 15°C) = 0,1 mm
- en largeur 493mm * (50.10-5 - 0,5.10-6) * (40°C - 15°C) = 0,5 mm
ceci sans prendre en compte la rétractation du bois due à la variation d'humidité
Du coup, on peut s'interroger sur la variation de longueur due à cette variation d'humidité (retrait du bois).
Le coef de retrait est de 0,03% par %humidité en longitudinal, 0,3%/% en tangentiel, 0,15%/% en radial
Vue la construction du panneau de bois abouté, le fil du bois est dans la longueur, le radial est dans la largeur, le tangentiel est dans l'épaisseur.
Le taux d'humidité du plan de travail est actuellement autour de 10% j'imagine (séchage à l'air libre dans la maison depuis 7 mois).
Si le séchage se poursuit jusqu'à 8% :
Retrait longitudinal : ∆L = 963 * 0,03% * (8% - 10%) = -0,6mm
Retrait radial : ∆L = 493 * 0,15% * (8% - 10%) = -1,5mm
Donc assez important en radial
Qu'est-ce qui peut provoquer un séchage de 2% du bois ? => par exemple une baisse de 10% de l'hygrométrie de l'air (allumage du chauffage ?). Par contre le passage de 20°C à 40°C à isohygrométrie ne fait diminuer que de 1% le taux d'humidité du bois.
On confirme bien au passage que la variation de température provoque une dilatation qui est partiellement compensée par la rétractation due au séchage : exemple dans la sens radial :
493 * (50.10-6 - 0,5.10-6) * (40°C - 20°C) + 493 * 0,15% * (-1%) = -0,25mm
Bref, le bois semble être un matériau plutôt stable dans un environnement où les variations d'hygrométrie et de température sont dans une plage assez faible, compte tenu des dimensions assez faibles.
J'espère ne pas avoir raconté trop de bêtises.
Mais pour que tout cela soit correct, il faut bien entendu éviter la reprise massive d'humidité qui est bien entendu un cas très probable à proximité d'un évier... alors passons au point 2 :
2) la résistance à l'humidité dans la zone périphérique (joint)
Tant pour la stabilité dimensionnelle que pour éviter des moisissures ou pourritures du bois, il faut évidemment l'étanchéifier.
J'ai un îlot fait du même matériau, que j'ai protégé en le saturant d'huile végétale (lin). J'ai appliqué plusieurs couches de cette huile sur les deux faces ainsi que sur les chants, avec un séchage à l'air libre entre les passages. Sur certaines planches (1,8 cm d'épaisseur), l'huile a traversé d'une face à l'autre.
J'aimerais utiliser la même technique pour le plan d'évier, pour avoir la même teinte.
A la lumière du 1), il faudrait je pense saturer le plan avant découpe (toutes faces et chants), pour stabiliser son dimensionnel, puis découper / usiner, et reprotéger les nouvelles découpes par huile, puis application d'un joint silicone sur toutes faces recouvertes, et comblement du jour d'1mm entre l'évier et le plan au silicone.
Que penses-tu de cette solution ?
et question subsidiaire... comme tu es homme du métier, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ces travaux (moyennant rétribution bien sûr) dans le cas où la fraiseuse du fab lab ne serait pas compatible avec les contraintes du projet ?
En PJ un extrait du catalogue du fournisseur d'évier. C'est vraiment joli cette pose à fleur et c'est pour ça qu'on ne veut pas renoncer !